我想用一個FX3U-485-BD通訊模塊和一個有485通訊功能的臺儀溫控表通訊,485BD上面有5個接線口,溫控表上面只有兩個,該怎么接線啊?好像聽說還要接電阻,這電阻到底應該怎么接啊?多少歐的電阻呢?我想先確定接線,程序再根據手冊慢慢摸索,希望有前輩可以指點一二。
拉你去拜堂
級別: 實習會員
精華主題:
發帖數量:
工控威望: 0 點
下載積分:
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2017-01-14
最后登錄: 1970-01-01
查看拉你去拜堂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-01 11:20
引用
引用第1樓至小屋于2017-03-01 10:39發表的  :
SDA,RDA聯在一起      SDB,RDB聯在一起       并聯一個110Ω電阻、電阻可以不要

謝謝你的回答!SDA和RDA并聯,接溫控表的正還是負啊?還有,這電阻接不接都不影響通訊嗎?