公司里一臺開槽機上的PLC更換電池后程序丟失,如何才能從其他機器上的PLC把程序拷過來? 手頭有SW3RNC-GSVE全套軟件和A MOTION os(有172 172sfc 172sv22 選哪個? ) GX-DEVELOPER-8.34和sc-09的線材都有

電池斷點后原OS是否會丟失,不丟失的話只要拷其他機器上的程序過來就行了吧?

解決本問題著免費贈送以上相關軟件,謝謝!
[ 此帖被kerorocsx在2017-02-18 15:26重新編輯 ]
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31356 分
在線時間: 1860(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-12-23
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-18 15:43
    電池更換后,丟失的是寄存器數據。運控的OS是不會丟失的,如果運控OS需要重裝,要用SW3RNC-GSVE軟件(連接是會顯示當前OS的)。
     數據恢復,你可以從其他設備上吧程序拷貝出來;注意:軟元件數據也要拷貝 ,否則下載后還是沒有數據的。
    
    建議設備用戶不定期讀取設備的程序(包含軟元件數據)。
樓主留言:
你好,感謝回復,請問軟元件數據是什么?還有用GX 軟件如何選取該款PLC系列,未找到有A172SH?