如題 ~跪求大神指點~我用modbus  rtu  協議,控制變頻器 啟停反 顯示頻率 轉速 ~測試的時候兩臺反應還可以 ~編上五臺反應超級遲鈍~有沒有解決的思路~  我用的邏輯是
1 刷端口  2 采集命令 3采集頻率指令 4設置一個0.1秒的刷寫頻率 依次刷寫20個mb-msg  ~5運算 觸摸屏需要的格式~  

延遲的厲害~~  跪求指點


那么的  跟思路木有關系   是那種破變頻器 一開機自己干擾的厲害 一個 55kw    信號隔離就好了  換變頻器就好了~最后一年多以后炸機~
[ 此帖被15949875697在2019-08-27 11:17重新編輯 ]
caichl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 171 點
下載積分: 353 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2013-11-11
最后登錄: 2024-12-22
查看caichl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-18 17:59
有人在解答?