首先我使用的變頻器是4.5kw的,然后電機是兩個2.2kw的,最后我想把兩個電機接成一個正轉一個反轉的,請問朋友們幾個問題,第一個,一個變頻器可以帶動兩臺電機嗎?同時啟動停止。第二個,一個電機正轉一個電機反轉可以嗎?第三個,如果可以的話,變頻器電機參數功率設置2.2kw還是4.4kw,額定電流設置成一個電機的額定電流還是兩個電機的額定電流呀?謝謝你們,請給指點迷津。
祥子_lead
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 169 點
下載積分: 756 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2016-05-19
最后登錄: 2018-04-13
查看祥子_lead的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-17 20:37
肯定是可以的,參數設置為兩個電機參數之和,另外,在變頻器和電機之間最好不要加任何開關,需要加開關就加到變頻器前面。