臺達ES2 Y2做脈沖輸出(Y0也是脈沖輸出),現出現機器自動狀態下不定時不輸出,但手動可以,已經更換了3臺PLC依舊是這個問題,求各位同仁不吝賜教!
問題補充:Y2驅動步進控制步進電機,程序是用時間控制電機旋轉多久,是不是在時間到達后要不要加清零或復位指令,
疑惑點:當機器自動狀態Y2不輸出時,打手動單獨對轉動電機,然后再開自動,電機又可以轉動,特別迷茫!
[ 此帖被kj2410424723在2017-01-09 09:02重新編輯 ]
jicjic111
進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 377 點
下載積分: 911 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2013-05-30
最后登錄: 2024-11-10
查看jicjic111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-09 08:43
排除了硬件問題,再排除電源,干擾,就是程序問題了,程序上載來看看有沒有問題
jicjic111
進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 377 點
下載積分: 911 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2013-05-30
最后登錄: 2024-11-10
查看jicjic111的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-01-09 09:24
圖片:
圖片:
看了你寫的程序,確認是程序問題了,兩個圖都有問題,我幫你修改下,看圖,用DDRVA指令,每啟動一次時,要傳送不同的數據到D210,否則脈沖沒有輸出,你圖M300傳K99999999到D210每次這樣是不行的,啟動一次K99999999這個數要變,