sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

lqc2856
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 423 點
下載積分: 3394 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2009-12-23
最后登錄: 2023-04-08
查看lqc2856的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-01-05 08:54
各位師傅好,最近在做個項目,有個問題想不到解決方案,希望會的師傅解答下
1.三菱FX3UC PLC+富士觸摸屏
2.是這樣的,有報警1、報警2到報警20總共20個報警,它們的觸發點分別是M801、M802到M820,現在想用5個內存D100到D104來存儲她們的其中隨機的5種代碼。
比如是這樣在某個時間段,報警1觸發,MOVE 數字801到D100,報警3觸發,MOVE數字803到D102,總報警數不會超過5個,超過5個報警數也是存儲前5個代碼。
現在就是報警是隨機的(只是存儲前5個報警,因為不會超過5個報警同時發生),不知道是報警1、還是報警20、報警19觸發----,
只想把當前觸發的的第一個報警代碼寫入D100,第二個報警代碼寫入D101,第三個報警代碼寫入D102,第四個報警代碼寫入D103,第五個報警代碼寫入D104。
看了編程手冊,有個先入先出的指令,但是看不明白,希望有解決方案的幫忙提供下,多謝。
k2416207
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 334 點
下載積分: 944 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2014-04-30
最后登錄: 2024-12-24
查看k2416207的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-05 09:18
我是新手,我說說我的看法,MOVE前 先做比較  D100沒有數據前是等于0的  不等于0 證明已經有數據了,也就是已經有報警了,新手說錯了 多多包涵