如附件所示主站和從站的程序。硬線連接3-3;8-8;
在做簡單的調試,所以做的簡單程序,主站讀取從站i0.0-i0.7八個位的狀態即可。modbus庫內存用的推薦已經是vb1288開始的內存了。
怎么通訊杜梅反應。
zhangshan999
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 171 點
下載積分: 3104 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2015-05-16
最后登錄: 2024-08-07
查看zhangshan999的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-28 20:30
不要著急,用串口通訊軟件可以監控主從站,有MODBUS POLL主從站監控軟件,連上232轉485電纜可以看看是哪里出問題了