樓主  發表于: 2016-11-26 18:37
最近公司出了一臺設備到天津。使用的時候PLC莫名其妙的重啟,開始以為是程序問題,后更改程序和更換PLC問題依就。再試過單獨供電。更換電源。都不能處理好,昨晚半夜還打電話過來。重啟了8次。今天在現場聽說重啟了一次。因為設備是整線中的一個工序。一停全部停。而且要5分鐘后才能開啟。公司,廠家天天催。在現場一呆就10幾小時,晚上回去旅館還沒車。零下幾度。好累,好苦。
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 493 個
工控威望: 10025 點
下載積分: 9365 分
在線時間: 649(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2024-12-20
查看711022027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-26 20:34
檢查PLC電源有沒有瞬時停電,如果PLC是220v供電,用一帶燈220v小繼電器并聯在PLC電源上,讓它像交流接觸器那樣用自己的觸點啟動自鎖,萬一有瞬時停電繼電器就跳開,證明有瞬時停電發生。
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 493 個
工控威望: 10025 點
下載積分: 9365 分
在線時間: 649(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2024-12-20
查看711022027的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-11-26 20:35
直流24也可以那樣試,繼電器改用24v的就行。
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 493 個
工控威望: 10025 點
下載積分: 9365 分
在線時間: 649(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2024-12-20
查看711022027的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-11-27 09:15
引用
引用第13樓xingyu002于2016-11-27 07:39發表的  :

昨晚想了一下,如果PLC正常重啟的話,我程序做了個照明控制,會自動打開。也就是說斷電重啟對其它控制有影響,照明是沒有問題的。但現在情況就是全部控制都關閉。外部沒有大功率焊機,我這pLC就只是控制一個22KW風機星角起動和幾十個電磁閥。而且同一路線還并了另外一套設置,一樣的PLC,那套系統就沒有出現問題。一夜沒睡好,一會還到現場去。

24v也是要注意的地方,有一次有一臺觸摸屏無規律重啟,換一臺還這樣,最后查明是一報警指示燈線路電線外皮破損短路,報警引起24v短路,24v電壓低引起觸摸屏重啟,而報警不是有規律的,是隨機的。
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 493 個
工控威望: 10025 點
下載積分: 9365 分
在線時間: 649(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2024-12-20
查看711022027的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-11-27 10:50
你的PLC電源有沒有用380v變220v的隔離變壓器供電,用變壓器會好一點。現在不要相信原理或者應該正常的思路,用排除法。重點是檢查PLC電源,而且是因為負載變化引起的電源變化。接線有沒有接觸不良等,希望聽到你的好消息。