假如PLC左邊已經連接了功能模塊,那這個FX3U-422-BD模塊還能不能安裝,我的意思是安裝了FX3U-422-BD后,會不會影響左邊原先已有的模塊的安裝使用?謝謝
大鵬展翅168
勿以惡小而為之,勿以善小而不為。惟賢惟德,能服于人。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1233 個
工控威望: 1517 點
下載積分: 6873 分
在線時間: 610(小時)
注冊時間: 2008-12-13
最后登錄: 2024-12-30
查看大鵬展翅168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-15 09:59
FX3U-422-BD是通訊模塊,和其他安裝的功能模塊沒有影響。