sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

kingmgn
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 546 點
下載積分: 651 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2016-07-27
最后登錄: 2018-06-26
查看kingmgn的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-11 17:05
我用s7200 控制伺服用pto向導做的,但是運行時出現錯誤132 ,找了好久不知道是什么東西。請問這是什么錯誤。
傷心城市
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 96 點
下載積分: 682 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2016-11-22
最后登錄: 2016-12-15
查看傷心城市的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-23 17:07
PTO指令的錯誤代碼  
表9--7 PTO指令錯誤代碼  
錯誤代碼描述  
0 無錯誤,正常完成  
1 在運行中立即發出STOP指令。STOP命令成功完成  
2 在運行中執行減速STOP命令。STOP命令成功完成  
3 在脈沖發生器中或PTO表的格式化中檢測到的執行錯誤  
127 發生ENO錯誤。檢查PLC信息以獲取關于非致命錯誤的描述  
128 忙碌。已有其它PTO操作在運行  
129 立即STOP和減速STOP命令已同時啟用,導致的結果是立即停止  
130 PTO指令當前正被命令為STOP  
132 所請求的包絡編號超出范圍  
S7-200開環運動控制第9章  265  
位控模塊的特性  
位控模塊可為您提供單軸、開環位置控制所需要的功能和性能。  
_ 提供高速控制,速度從每秒20個脈沖到每秒200,000個脈沖  
_ 支持急停(S曲線)或線性的加速、減速功能  
_ 提供可組態的測量系統,既可以使用工程單位  
(如英寸或厘米)也可以使用脈沖數  
_ 提供可組態的螺距誤差補償  
_ 支持絕對、相對和手動的位控方式
_ 提供連續操作  
_ 提供多達25組的移動包絡,每組最多可有4種  
速度  
_ 提供4種不同的參考點尋找模式,每種模式都可