我廠有多臺三菱F700的變頻和富士G11的變頻,現在經常遇到市電閃電,就一瞬間電壓

變低了,變頻各自報欠電壓。設備停止運行。有沒有什么可以讓閃電恢復電壓后變頻不

報警停止而是繼續運行
ml710317
細節決定成敗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 2184 點
下載積分: 8241 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2016-01-04
最后登錄: 2019-01-28
查看ml710317的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-10 07:51
變頻報欠電壓,本身是對設備的一種保護,不能因為怕麻煩,而設法規避,這是無法抗拒的因素
應該在源頭上解決問題,增加穩壓設備等
雨雨田-細節決定成敗
QQ:1121930977