S7-300使用4年今天出現 I0.3 i0.4點沒有輸入,在線監視實際 I0.3 i0.4點是常閉的,PLC斷電重啟I0.4是常閉的I0.3是常開的,但是點一下I0.3輸入點i0.3會自鎖變成常閉,更換16點輸入模塊與314CPU故障依舊(I0.3是加速I0.4是減速按鈕)咨詢西門子工程師說從來沒有這種現象,今天請教各位老司機。謝謝
1306550823
大海
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 218 點
下載積分: 3761 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-08-07
最后登錄: 2022-04-13
查看1306550823的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-06 12:49
(兩個cpu分別裸機模擬..........如果問題依然存在.........看看程序)問題是PLC已經使用了4年,程序還是4年前的重新灌,CPU是從隔壁一臺設備上面拆過來的,有問題的CPU安裝到隔壁設備上面運行正常,程序用模擬器沒有問題,所以陷入僵局
1306550823
大海
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 218 點
下載積分: 3761 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-08-07
最后登錄: 2022-04-13
查看1306550823的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-11-06 13:17
314PLC組態4塊16輸入3塊16輸出。3塊模擬量輸入4塊模擬量輸出
1306550823
大海
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 218 點
下載積分: 3761 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-08-07
最后登錄: 2022-04-13
查看1306550823的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-11-06 14:51
現在只有重新寫一遍程序(好幾天啊),灌了再看???