sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

2310036294
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 426 點
下載積分: 1461 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2015-02-10
最后登錄: 2024-11-12
查看2310036294的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-10-29 12:58
圖片:
程序想讓按下 I0.0
T1斷開5S后,接通5S,不斷循環

T2每隔10S就會有一個脈沖去復位T1同時也復位了自己
現在用兩個計數器來計數 T1和T2的脈沖數

問題1:現在只要一接通I0.0兩個計數器,會一下子計數為5,不應該從1開始嗎
問題2:T1連接的計數器C1可以從5開始加1計數,但T2連接的計數器不會計數。

求大神幫我解決問題,注意看問題1和問題2.
風云99
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 11197 點
下載積分: 21045 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2012-06-04
最后登錄: 2024-12-22
查看風云99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-31 15:42
第一個問題是選錯端口不應選擇S,應該選擇R;應該用的I0.0常閉;S為預設計數器設置輸入。
第二個問題是計數器C2計數輸入端接通時間不夠,
故不計數