DP profibus通信 的問題 1、工作在矢量狀態速度環控制方式。 2、保持速度環設定值一直大于電機的實際轉速,即速度環一直處于飽和狀態。 3、通過調整轉矩限幅值,使限制電機轉矩的目的。 4、有帶編碼器和不帶編碼器控制方式。下面為帶編碼器控制方式 P003=3專家 P10=1調試 P100=0KW HZ方式 P205=0恒轉矩 P300=1異步 P304=230V(380) P305=0.73A P307=KW P308=功率因數 P310=50HZ P311=速度 P335=0自冷 P700=1BOP命令源 P1000=2模擬1輸入端 P1080=0最小頻率 P1082=50HZ最大頻率 P1300=0控制方式 P3900=3結束快速調試 P1910=1電機靜態識別優化、啟動變頻器 設置在速度方式下P1300=1 P400=0無編碼器=2差動型編碼器 P408=1024脈沖 P1960=1動態優化、啟動變頻器,按P1120加速到P310=50HZ的20%即10HZ,在加速到在轉矩控制下50%即25HZ,按P1121減速到20%即10HZ。 P1522轉矩上限信號源,P1523轉矩下限信號源,關聯P1520、P1521,通過P1520、P1521即可設置轉矩下限,更多時候需要對轉矩進行調整,通過輸入模擬1調整,作為轉矩的上限,取負值作為轉矩的下限,,設上限P1522=755.0,通過功能塊對轉矩取反,設置下限P2800=1 P2802.08=1 P2877.0=755.0 P2877.1=2889.0 P2889=-100 P1523=2878,在應用時應保持速度設定值大于電機實際速度,否則速度環無法飽和轉矩限制不起作用,P1000=7模擬2作為速度設定值,默認10V50HZ,即達到最大轉速的設定值,調節增大模擬輸入1,負載轉矩越來越大,轉速越小,轉矩越小,轉速越大。 []問題1、如何更改成DP profibus通信PLC通信和程序沒有什么問題 關鍵MM440怎么設置? 變更后 HSW 主速度給定 HSW2扭矩限幅 HSW \HSW2怎么在變頻器中設定?。 謝謝大家! |
---|---|
|