各位高手:我用FX3U-80MT/ES-A連接一個FX2N-4AD,為何一通電就報警(ERROR燈常亮,電源燈POWER常亮,PUN燈不亮)。單獨試PLC (不連接FX2N-4AD),通電后報警燈不亮,斷電后再通電依然不報警,但我只要加上一個好的FX2N-4AD后報警燈就常亮,FX2N-4AD沒有接任何線,只是和PLC相連。         我用FX3U-64MT和同一個FX2N-4AD連接,FX3U-64MT就不報警。          另外:用FX3U-80MT連接FX2N-4AD后通電報警,把PLC的內存清理后就正常,ERROR燈不亮了。但重新通電后,ERROR燈就亮,用一個空PLC程序傳進PLC也是一樣的結果。求高手幫忙解釋一下,謝謝!
時間和激光
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 1374 點
下載積分: 144776 分
在線時間: 2212(小時)
注冊時間: 2013-03-19
最后登錄: 2024-12-16
查看時間和激光的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-23 12:29
FX3U-4AD和FX2N-4AD的區別

FX3U-4AD和FX2N-4AD的區別主要體現在:FX3U系列的PLC是三菱公司后期推出的微型高性能第三代可編程控制器,其在功能的擴展上不僅可采用三菱FX3U系列的擴展模塊(包括:FX3U-4AD)來實現,也可通過FX2N系列的擴展模塊來實現PLC的功能擴展。是目前三菱FX系列PLC當中功能最為先進的PLC產品。而FX2N系列的PLC要想實現功能或點位的擴展功能,只能采用三菱FX2N系列的擴展模塊方可實現。簡單點說FX3U-4D和FX2N-4AD是兩大不同系列的功能擴展單元,FX3U-4AD的分辨率要比FX2N-4AD高很多。并且FX3U全系列的PLC及擴展模塊相對比FX2N系列的PLC及擴展模塊功能要先進和完善!因此這兩者在功能和使用上是無法互相替代使用!