用CP1E控制一個伺服,正在跑一段距離的時候,碰到光柵需要暫停,離開光柵要繼續接著跑沒跑完的距離怎么處理?求大神告知
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 1215(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2024-12-20
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-23 20:48
碰到光閘啟動INI停止命令,光閘條件消失再執行一次
絕對定位位置就行了
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 1215(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2024-12-20
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-10-24 11:39
引用
引用第4樓13484398579于2016-10-24 11:24發表的  :
INI停止命令會丟失脈沖。。

我到沒遇過