sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1805 個
工控威望: 1951 點
下載積分: 114032 分
在線時間: 1959(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2024-12-23
查看ljb6688的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2016-10-12 15:44
PLC電源處加濾波器
樓主留言:
加了,沒有效果
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_  貼合
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 767 個
工控威望: 988 點
下載積分: 13529 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2024-12-17
查看uu.liu的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2016-10-12 16:27
感覺你們好牛啊,我最大用過的變頻器才0.75千萬,你們都是干什么用啊?開火車啊!?
QQ:569456723
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2016-10-12 21:13
拍張現場機柜照片看看,這么大的變頻器現場干擾肯定是比較厲害的。
還有把你通訊拓撲貼出來。
樓主留言:
我通信線得是掛在變頻器前面單獨走的,還是有干擾
chengjianbo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 386 個
工控威望: 573 點
下載積分: 3443 分
在線時間: 1291(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2024-12-22
查看chengjianbo的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2016-10-12 21:33
通訊加隔離中繼
樓主留言:
距離不超過15米。
愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 882 點
下載積分: 1374 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2024-06-17
查看愛家愛china的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2016-10-12 22:01
我遇到過 臺達PLC和小作坊變頻器,最后通訊線上并聯了N個濾波電容才行,讀著讀著就卡死了,讀不到數也寫不進去了,接地還有磁環都用過不管用
樓主留言:
通信線上怎么并,并多大的電容。有型號嗎
朋友多了路好走!!!
工控一員
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 251 點
下載積分: 2071 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2016-04-19
最后登錄: 2016-12-21
查看工控一員的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2016-10-12 22:17
看來許多人遇到過變頻器干擾問題,大家發表一下高見。
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48665 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2016-10-13 09:32
這種變頻器高頻干攏沒有決對的辦法,要針對性的一種種試!反正是非常頭疼的事,最好的辦法還是與變頻器分開隔離安裝,不然以后有活干了,再者會不會出安全事故!要謹慎一些,有條件的話,用儀器測一下運行后變頻器對電源污染的成份值 !!有針對性的解決!
樓主留言:
我變頻器和控制柜得是放開安裝的,就是放在一個配電房里面而已
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2016-10-13 14:14
引用
引用第14樓lvpretend于2016-10-12 21:13發表的  :
拍張現場機柜照片看看,這么大的變頻器現場干擾肯定是比較厲害的。
還有把你通訊拓撲貼出來。


變頻器到電機的距離?電纜型號?
變頻器的接地怎么做的?
樓主留言:
變頻器的單獨接地的,變頻器和電機距離最遠的不超過30米
youzhiwei888
電線電纜設備機械電器設計解決方案
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 351 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1936 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2016-02-22
最后登錄: 2024-12-20
查看youzhiwei888的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2016-10-14 07:01
這個問題我現場遇到過,控制電纜用屏蔽線
樓主留言:
變頻器的單獨接地的,變頻器和電機距離最遠的不超過30米
xzf-hy
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 1492 點
下載積分: 3409 分
在線時間: 202(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2024-11-03
查看xzf-hy的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2016-10-14 08:38
變頻器400KW一臺315KW四臺110KW……太牛了!你們后面有一個變電所啊?試想一下這么大的變頻器就像一個柜子,肯定是分開安裝,并且接地和屏蔽都應該做得很到位,上位機或PLC肯定是放在單獨的柜子里,所以從上述討論結果分析PLC應該沒問題,應該從通信電纜或通訊模塊及變頻器著手,只是一種思路,沒有實地經驗,不一定對,僅供參考。
沒見過這么大的變頻器,能上傳圖片分享嗎?
[ 此帖被xzf-hy在2016-10-14 08:44重新編輯 ]
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 284 個
工控威望: 408 點
下載積分: 988 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2024-12-20
查看huiyang的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2016-10-14 13:55
上圖阿,這么大變頻器,用在何處?電廠嗎?
pengxiaowu12
隨便逛逛
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 1455 點
下載積分: 6791 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-03-10
最后登錄: 2023-06-21
查看pengxiaowu12的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2016-10-14 14:27
a.......