老觸摸屏是個山寨版的,有些看不清。備料一個proface的新屏,但新屏和LS K120S PLC通信異常。有個舊的同樣的PL舊屏、新屏都可以連上,線和程序檢查均無問題,請教大師們不知哪個設置不對?
fangzhihua
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 2904 點
下載積分: 7291 分
在線時間: 337(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2024-12-21
查看fangzhihua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-09 14:41
樓上的師傅:在運行和停止開關的右邊有個小方孔用小螺絲刀伸進去才能撥的開關,不是RUN\STOP開關。
fangzhihua
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 2904 點
下載積分: 7291 分
在線時間: 337(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2024-12-21
查看fangzhihua的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-10-09 16:02
謝謝大師的指點,已經正常了。