sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

wycxks
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 479 點
下載積分: 1176 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2017-12-11
查看wycxks的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-10-05 18:29
如題,是不是把電容拆掉,U,V,W接到主繞組,副繞組,還有末端公共線就行了?
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-08 21:22
單向電機繞組電角度相差90度,三相電機繞組電角度相差120度,常用變頻器當然輸出也是120度相差的電壓。三相輸出的變頻器接去掉電容的單相電容運行式電機,能轉,但效果不好,不建議這么做。
有更好的選擇,你可以換單相電機專用的變頻器,就是2相輸出的,相差90度電角度的電壓。
還有一點要提醒,單相電動機一定要選擇質量好的,要不然電機,變頻器給你一起報銷掉。
最好的方法就是選擇三相電機。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(工控二營長) 大師級的回帖