sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

建控電
野蠻其體魄、文明其精神!!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 1593 點
下載積分: 3462 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2024-12-16
查看建控電的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-09-28 09:08
是這樣的,設備上,有一些近接開關和光電開關,還有軸原點感應器都是12V供電的,NPN的。不知道能不能利用,直接接PLC。當然PLC輸入也是NPN。

因為沒有試過,所以不敢輕意嘗試,先來征求點意見。
lay111
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 1123 點
下載積分: 27455 分
在線時間: 323(小時)
注冊時間: 2015-08-11
最后登錄: 2019-01-14
查看lay111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-30 08:48
將PLC的24V及感測器電源的0V共地,可將感測器信號線接PLC I/P
一些儀表或I/O卡信號有15V,12VDC的就是這樣接的

PS:是PLC的24V跟感測器電源12V兩個的負極短接(一般稱共地)
[ 此帖被lay111在2016-09-30 15:31重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(最遠是多遠) 好貼好貼!