三菱PLC   晶體管輸出  控制airtac電磁閥的線圈(DC24v      3w)    你們是怎么做? 直接接電磁閥 ?加中間繼電器轉一次?  還是如下圖加保險?
nihaohao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 340 點
下載積分: 2856 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2009-04-23
最后登錄: 2024-06-06
查看nihaohao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-19 06:44
用中間繼電器轉比較好,只所以有的輸出做能晶管型的,是因為用定位控制時,繼電器輸出型無法滿足發高速脈沖的功能!PLC的輸出做的是通用型的,不可能為了你一個小小的要求而做能你想要的功能。
nihaohao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 340 點
下載積分: 2856 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2009-04-23
最后登錄: 2024-06-06
查看nihaohao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-09-19 06:48
PLC的輸出,PLC廠家做的是通用型的,不可能滿足所有人的要求,所以外接保護電路還是要自己配置,所以用中間繼電器轉比較好,PLC輸出不都是用來做開關量控制的,定位功能也很重要,所以,PLC輸出不可能都做成繼電器輸出型(繼電器輸出型無法發高速脈沖)。