   各位同仁,現有一電器開關需要測試開觸點閉合后,兩觸點間的壓降,壓降在10mV以內,請問要用什么樣的方法測試?最好使用現有的儀器儀表。
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2836 個
工控威望: 4465 點
下載積分: 215779 分
在線時間: 3190(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-01-11
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-14 15:46
你的這個方法應該還需要結合電流大小來測試吧!也就是說通過調整電流大小來檢測觸點的壓降。用1個高分辨率的數顯電壓表夸接在觸點的兩端就可以搞定!
個人意見!請勿砸磚!!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1