樓主  發表于: 2016-09-13 18:27
              廠里設備之前用的是三菱MR-J2S-40A伺服,年頭久了問題就多了,然后領導就決定要換J4的,但不是全部換而是遇到壞的就換 。
             今天就遇到壞的,嘗試更換,接好線。設置J4為位置模式,電子齒輪比是按J2S的齒輪比設置的,在設置增益,設置脈沖形式。然后斷電在上電,開機,OK 沒出現報警,可開始遠點回歸時問題來了,回歸的速度好慢,這是什么情況,小弟有點搞不清,但是觸摸屏上顯示軸運動的數據卻變化快,請師傅幫忙分析下。
J2S的設置如下:p03-23593 p04-550 p21-0000 p27-12220 p29-0 p54-0000
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-23
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-13 19:41
設置電子齒輪不對,J2S和J4的位數不同,電子齒輪設置肯定不同