sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

一步一步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 234 點
下載積分: 2799 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2014-07-07
最后登錄: 2024-12-20
查看一步一步的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-28 10:41
之前電腦硬盤出了問題就給IT部門換,重裝了win7系統,回來以后發現USB端口可以跟松下、基恩士PLC端口正常通信,就是跟歐姆龍不行,在設備管理可以看到驅動一直在跳動,每個4、5秒不斷地更新,連PLC就是經常掉線,重裝CX-ONE,重裝驅動都一個樣,請問哪位高手能告知哪里出了問題???
一步一步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 234 點
下載積分: 2799 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2014-07-07
最后登錄: 2024-12-20
查看一步一步的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-28 12:08
線一直都是好的,如果是線的問題連接其他設備同樣會有問題,但沒有
一步一步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 234 點
下載積分: 2799 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2014-07-07
最后登錄: 2024-12-20
查看一步一步的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-08-31 19:57
引用
引用第4樓工控小生于2016-08-29 08:57發表的  :
建議系統重做。

咨詢了歐姆龍客服,結論是應該PLC受干擾,后面去試不運轉的設備果然能穩定連接,看來歐姆龍也有大的軟肋
一步一步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 234 點
下載積分: 2799 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2014-07-07
最后登錄: 2024-12-20
查看一步一步的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-09-02 20:47
引用
引用第5樓一步一步于2016-08-31 19:57發表的  :

咨詢了歐姆龍客服,結論是應該PLC受干擾,后面去試不運轉的設備果然能穩定連接,看來歐姆龍也有大的軟肋

今天剛好去領到了新的USB數據線,連接后居然好了!看來歐姆龍客服也不可全信,通過這次折騰得出的結論是:
數據線這種東西不可憑常規的思維判斷,即使同一根數據線能連接其他品牌PLC,但不代表數據線就沒問題;
只能說明某些設備對于傳輸通道環境的要求不那么高,而歐姆龍PLC對于數據線的要求特別苛刻!
以上結論僅代表個人的看法,希望能分享交流!