一項目組態了2臺CPU315-2DP和一個屏,其中一臺PLC為主站,其它為從站。想用PC Adapter USB 電纜通過DP 接頭實現在PROFIBUS整個網絡上下載和監控程序(包括主站和從站),但試了好多次都連接不成功,PC/PG接口的節點選為PC Adapter Auto 和PC Adapter Profibus都連接不上。不知是何原因?想高人指點一下。

tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28515 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-22
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-24 07:52
用PC Adapter USB單獨下PLC成功過
要在設備管理器那里設置PC/PG接口,波特率要手動設置的