sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 351 個
工控威望: 1388 點
下載積分: 1667 分
在線時間: 869(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2024-12-22
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-21 11:03
      我這里做一臺設備,要用8個步進電機,控制器用的三菱FX3U的,以前習慣加定位模塊,但是現在這樣的話要加5個定位模塊,高速計數點數也不夠,所以打算用兩個3UPLC做N:N通訊,這樣再加兩個定位模塊就OK了。問題是看了三菱PLCN:N通訊手冊,他們之間只有10組16位,5組32位數據寄存器交換數據,那我在實際應用中要在觸摸屏上給那三個步進馬達設置速度參數,還要讀取高速計數器的內容,10個數據寄存器肯定不夠用咯,工控老鳥們,你們是如何解決這個問題的啊?
塞上煙波biy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 146 點
下載積分: 4253 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2015-01-16
最后登錄: 2024-01-18
查看塞上煙波biy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-23 16:16
直接用Q啊,所有問題都沒了