臺達的PLC和儀表通訊,RTU模式,儀表只能使用8位的寄存器傳輸數據,16位的就會錯位,新手想請問各位高手,有什么辦法解決這個問題嗎,只用低8位不夠用啊
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-20 18:35
PLC收到數據后,再把數據整理成8位的就可以了。
樓主留言:
能具體點嗎
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-08-21 09:44
給你傳個案例:
CAR-6AD安裝使用手冊.pdf (410 K) 下载次数:14
這是模塊的手冊

ADRDWR.FBU.pdf (2 K) 下载次数:11
這是臺達ISPSoft編程軟件的功能塊,你把文件最后的     .PDF   刪除,恢復為  .FBU  文件,導入這個功能塊文件。

模塊AD是24位的,分成兩個16位數據存儲(占2個16位地址),由于MODBUS傳輸的時候是8位數據,所以模塊中的16位數據會被拆分成兩個8位數據傳輸,AD的32位數據就是會分成4個8位數據。PLC接受到后,需要恢復這個32位數據。
最后我還把AD數據量化為32000,便于操作。

用移位來處理是最快捷的,但我覺得臺達的移位指令不方便,程序也不直觀。我喜歡用數學運算,處理時間會比移位要慢, 但由于現在的PLC速度都非常快,這個時間開銷都不是事,所以我現在一般喜歡把數據全部轉換為浮點數,方便。
樓主留言:
首先謝謝你的幫助,然后是我直接用的PLC和儀表通訊的沒有使用AD模塊啊
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(luyanlong1) 真誠感謝!
    lvpretend
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1264 個
    工控威望: 1434 點
    下載積分: 3697 分
    在線時間: 324(小時)
    注冊時間: 2015-07-20
    最后登錄: 2024-11-29
    查看lvpretend的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2016-08-21 15:35
    案例不是給你直接用的,是給你參考通訊中數據處理的一種方法。
    不管是AD,還是儀表,或者是其它任何設備,只要是通訊,傳輸的都不過是數據,在PLC中都需要對傳輸的數據按要求進行后處理。
    儀表,寫數據,讀數據,與AD相似!
    通訊傳輸時注意一個問題,如果儀表是16位數據,是先傳高8位,還是先傳低8位,這個你測試一下就知道了。