現在調試個PID控制溫度的,三菱的FX3U,整定完成后為什么溫度一直往上升,比如設定溫度120,實際溫度到140的時候PID都還有輸出


還有一個現象是不管是溫度上升還是下降,只要測量溫度有變化PID的值就會突變,,比如溫度從140變成141時PID的輸出會突然變成最大輸送

溫度從141變成140降溫時PID的輸出會突然變成0



求解
QQ 20471661
迷茫中
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 270 個
工控威望: 1180 點
下載積分: 1617 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2010-10-06
最后登錄: 2024-11-19
查看迷茫中的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-11 23:43
引用
引用第2樓wu32u2于2016-08-11 10:51發表的  :
模擬量輸出還是開關量輸出?

模擬量輸出


4-20mA控制比例閥
QQ 20471661
迷茫中
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 270 個
工控威望: 1180 點
下載積分: 1617 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2010-10-06
最后登錄: 2024-11-19
查看迷茫中的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-08-11 23:43
引用
引用第1樓rongbing于2016-08-10 09:57發表的  :
pid整定沒調好,也就是,比列積分微分,這個需要在現場手動調整出一個合適的值,然后才能進行自動調節

不知道怎么調好,具體用什么方法比較簡單
QQ 20471661
迷茫中
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 270 個
工控威望: 1180 點
下載積分: 1617 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2010-10-06
最后登錄: 2024-11-19
查看迷茫中的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-08-15 06:40
引用
引用第5樓stzn于2016-08-11 23:58發表的  :
你說的應該是兩種PID的控制方式,據你所說,第一種應該是加熱,第二種是冷卻作用吧?? 這兩個方式你搞對了嗎?參數P,I,D你可能沒有調好,先屏蔽參數D,調好PI先吧!,

先調PI怎么調啊,有沒有簡單的方法
QQ 20471661