                       下午主管叫我把每臺設備的用氣量統計出來,設備就幾個小氣缸而已,難道叫我去計算它一天進氣多少立方,就算是氣缸廠家也不會提供氣缸的容量,需要多少立方壓縮空氣才能充斥滿氣缸內部吧。即使要統計也是在主要管道加裝流量計。可現在都是一個系統供氣的,沒有任何計量裝置,我就算神仙也不能提供這個數據出來啊。我單面拒絕了,估計是想給我下套,自己辦不到的事還給他人下套,我改理解無他無知卻懷著一顆下套的心嗎?,好不平衡,不懂技術的壓頭頂。設備故障和自動化改造都是一個人頂。誰能真正給我搭把手。
ixiaxia
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 312 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2013-08-02
最后登錄: 2017-03-29
查看ixiaxia的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-04 14:19
引用
引用第11樓dw123456于2016-08-03 22:41發表的  :
缸徑x行程=體積=立方x次數=總量
加上管路損耗
就么簡單的任務你都完不成,還有上面幾樓的為什么?
除了技術上有難度,用心應該什么都能做好



你是在扯蛋吧   你能算的出來   你這樣能算出來    大神我佩服佩服

如果都能這樣算出來  何必要流量計呢    你直接用你的公式不就算出來了

那樣要節約多少錢啊
ixiaxia
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 312 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2013-08-02
最后登錄: 2017-03-29
查看ixiaxia的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-08-05 09:15
引用
引用第26樓lvpretend于2016-08-05 00:42發表的  :

你沒有做過估算,不表示別人就沒有做過。以你的觀點,做工廠供配電設計就也要計算功率,那還要電能表做啥!
上個月的一個標,客戶就要求評估現有的兩臺螺桿機是否滿足我們提供系統的用氣量。大公司氣動是由機械工程師負責的,咱不操心,小公司什么都得自己親歷親為,都成萬金油。跨專業的東西,不要輕易否定,也許在人家那個專業這都是基本常識。
原來做過一個項目,需要調節閥來控制水流量,DN40口徑的,電動閥速度太慢,氣動閥體積太大精度也不行。為了這個東西廢了半年時間,都在準備自己用小步進電機來改裝電動閥了,結果在一個客戶廠里無意間看到一個寶德的智能啟動調節閥,我靠,隔行如隔山呀!完全就是我們要找的東西呀,體積小,精度高,響應快。瞬間難題就解決了!



估算的情況是一般在設置參數  不太準確的情況自己估算了  在根據情況調試下

估算設計是你設計的要不你實際用的值都大吧   這個是叫你計算實際用量啊  你估算和實際能吻合嗎?

在牽涉到用戶的總量問題都必須精確  否則人家會找你麻煩的   也許你沒遇到過吧



用戶實際值沒有用這種方法來估算,你不準確 你根據實際拉線性   在某些地方也是跟實際不吻合的   到時候頭疼的會是自己