   有一種比例燃燒機用電動執行器控制燃燒機輸出功率,電動執行器內部是永磁電機,用一個開信號和一個關信號控制電機正反轉來控制執行器開啟角度。本人想利用三菱PLC的PID功能
來控制燃燒功率,但是PID只有一個輸出沒辦法控制執行器開啟角度。請問給位師傅能用什么方法使PID有開信號和關信號,(臺灣泛達P909溫控表PID有此功能)謝謝。
wisexdh
承接電氣自動化設計、調試
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1049 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-10-15
查看wisexdh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-03 10:05
開度實時檢測出來,用PID輸出值跟當前開度相比,在決定馬達的正反轉。