求大神幫忙,伺服放大器的主電路L1、L2、L3為什么短接啊,這樣有什么好處
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11313 個
工控威望: 18691 點
下載積分: 12485 分
在線時間: 2701(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-30
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-15 13:24
一般是L2、L3短接,與L1接AC220V,只是單相供電的接法,適合1.5KW以下。大于1.5KW還是三相接