現在遇到一個問題,空壓機原來是星三角啟動,現在不想改變星三角電路,在主回路加裝變頻器一路和直接工頻一路,現在變頻器啟動信號成了問題,到底選擇星型接觸器信號還是角型接觸器信號,如果選擇星型啟動點啟動變頻器,會不會出現變頻器輸出超出電壓要求,如果選擇角型接觸器信號,這樣啟動變頻器的時候,電機已經在運行,會不會產生電壓過大沖擊變頻器的輸出端,而損壞!謝謝大家!
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 2657 分
在線時間: 364(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2024-12-19
查看5921338的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-07 23:26
一般我們做的工變頻切換都是加兩個接觸器做變頻輸出,變頻接觸器和工頻接觸器互鎖,做一個旋鈕來選擇工頻變頻。要求節約就用雙向閘刀