調伺服的時候,加減速時間設為100ms能用,設為400ms也能用,要想獲得最快的速度,又能保證設備在最佳狀態運行,這個加減速怎么設合適?
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 284 個
工控威望: 408 點
下載積分: 988 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2024-12-20
查看huiyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-08 09:35
用默認的就好,你要設定這個做毛嫌的沒事嗎?〉默認的時間就是性能最穩定狀態。
樓主留言:
這個參數有它存在的意義,當對節拍有要求時,重復運行次數多,行程短的時候,這個參數就起作用了,你憑什么判斷默認的時間就是最佳時間,100ms能穩定,200ms也能穩定,你就可以判斷98ms就不行了嗎
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 284 個
工控威望: 408 點
下載積分: 988 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2024-12-20
查看huiyang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-07-08 09:36
補充一句,除非你用的開放性的伺服。
樓主留言:
開放性伺服是什么伺服?
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 284 個
工控威望: 408 點
下載積分: 988 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2024-12-20
查看huiyang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-07-08 13:08
具體問題具體分析。這哪是一個時間問題?別的參數不要設置?
樓主留言:
你是想表達很多參數和時間這個參數有關系,那請問是哪些參數,他們之間到底是什么樣的關系呢