sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

hazm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 282 點
下載積分: 856 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2007-11-18
最后登錄: 2015-12-13
查看hazm的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-06-19 17:23

請指教!在學習三菱觸摸屏時,用GT Simulator2 仿真時,連接FX0S PLC后,觸摸位開關控PLC中X0時,PLC沒有輸出。而位開關控制PLC中M0時PLC有輸出,為什么呢?
linzhenfu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 305 點
下載積分: 625 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2007-07-15
最后登錄: 2025-01-02
查看linzhenfu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-19 21:03
程序在掃描時由于X0點沒輸入所以又被復位了.你把OUT Y0改成SET Y0肯定有輸出.