sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

輕松的小木屋
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 319 點
下載積分: 2001 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2014-05-16
最后登錄: 2024-06-19
查看輕松的小木屋的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-27 20:04
網上有賣一些液體流量傳感器,是輸出脈沖的。

脈沖跟流量是成正比關系。

現在想要采集單位為L/min單位的流速。

不知道怎么換算,還望各位指點。
dontxtxtx
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dontxtxtx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-28 05:19
可以這樣做,如下是舉例。請參考流量計參數表。

舉例:流量計量程0-200 L/Min 脈沖最大240Hz.

PLC 讀到脈沖值是30Hz. 這時流量是。 30/240 * 200 = 25 L/Min.