樓主  發表于: 2016-06-27 17:11
威綸的屏MT6070IH和臺達變頻器VFD-EL通訊,控制監控都正常,但是只要變頻器和觸摸屏一斷電,再上電,觸摸屏上的設定頻率就變成0了,聽人說用威綸的宏指令,能把變頻器的頻率設定值寫到RW斷電保持區,然后等系統再上電時,再回傳到變頻器,哪位大神能寫個案例?感激不盡。變頻器的頻率設定地址是4X 8194
tyw123456
級別: 家園常客

精華主題: 1 篇
發帖數量: 113 個
工控威望: 797 點
下載積分: 313 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2016-09-13
最后登錄: 2024-09-23
查看tyw123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-23 15:01
很簡單啊,你屏里設幾個RW地址,例如,rw0是變頻器設定頻率的地址,寫一天 宏指令,按四樓的寫法,然后宏指令選擇上電執行一次就好了
靜水深流