sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

fazhai000
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 163 點
下載積分: 887 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2021-12-16
查看fazhai000的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-18 22:28
各位前輩,我用威綸屏連接FX2n的PLC,顯示計時器T的值,在計時的過程中,屏上的計時顯示出現閃爍的情況,一會顯示計時時間,一會出現*號,好像是1秒一個周期一樣,交替出現,最終導致計時不準,出現計時延時的情況,與PLC的計時時間不一致,總的計時時間與PLC的實際計時時間相差一半的樣子!后來百度,說不能直接顯示T的時,要用D的值顯示,我就將T的值傳送到D,用D的值在觸摸屏上顯示,測試結果還是一樣的情況。
請問是什么情況?是不是因為觸摸屏的掃描周期原因?如何解決?
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11292 個
工控威望: 18670 點
下載積分: 12423 分
在線時間: 2699(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-23
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-20 15:13
監控一下PLC的數值,估計數值太大,威倫屏設置的位數不夠,導致溢出顯示×××
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之