各位前輩,我用威綸屏連接FX2n的PLC,顯示計時器T的值,在計時的過程中,屏上的計時顯示出現閃爍的情況,一會顯示計時時間,一會出現*號,好像是1秒一個周期一樣,交替出現,最終導致計時不準,出現計時延時的情況,與PLC的計時時間不一致,總的計時時間與PLC的實際計時時間相差一半的樣子!后來百度,說不能直接顯示T的時,要用D的值顯示,我就將T的值傳送到D,用D的值在觸摸屏上顯示,測試結果還是一樣的情況。
請問是什么情況?是不是因為觸摸屏的掃描周期原因?如何解決?
money11
教養體現細節.細節展示素質.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 345 點
下載積分: 1195 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2007-11-19
最后登錄: 2024-12-03
查看money11的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-21 14:11
16位跟32位選項確認下,可能HMI讀取了32位數據了