印鐵的印刷機烘干線,   收鐵成堆部分, 采用紅外對射的光電開關(OP18-EVP6  ;OP18-S6 )進行伺服定位和計數(信號進PLC之前使用了固態繼電器DR06D12 L),現在經常出現鐵皮不連續的時候一張鐵皮計數兩張,鐵皮連續傳送過來計數正確,而且兩套設備是一樣的問題。出現問題后,懷疑是干擾(電柜里伺服和變頻),把這個傳感器的用了屏蔽線且不和動力線一起走,屏蔽層接了地。問題還沒得到解決,請好心人指教下
niujunpeng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 211 點
下載積分: 4685 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2010-08-25
最后登錄: 2024-12-17
查看niujunpeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-14 06:06
固態繼電器有的時候干擾其他的原件