樓主  發表于: 2016-06-12 14:28
以前用的FX1S30MT的PLC做兩軸位置控制,現在換了FX3SA30MT.程序是用原來程序轉換過來的。測試發現左右運行的步進電機啟動可以加速運行。停止不能減速停止。機械振動很大,和以前測試明顯感覺不同。驅動器換過還是一個樣,現在搞不明白問題出在哪了?       再問一下尖脈沖和單脈沖有沒區別?謝謝大家
769693824
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看769693824的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-13 17:07
替換之后,3SA停止時沒有減速,是瞬時停止