12樓  發表于: 2016-06-07 20:05
先看燒的是哪部分,再結合現場情況分析。
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2016-06-07 22:18
開關電源用的什么品牌?什么型號?
是那一部分損壞?
拍兩張照片上來。
開關電源技術非常成熟,外部短路根本不可能損壞。就開關電源本身質量來說,好品牌的設計有效壽命可以達到20年。
shmu-g
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 226 點
下載積分: 32213 分
在線時間: 257(小時)
注冊時間: 2016-03-01
最后登錄: 2023-01-22
查看shmu-g的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2016-06-08 08:52
檢查輸入電壓是不是過壓,比如同線上負載突然變化升高電壓? 或者經常壞就 換其他牌子, 是不是有的牌子質量差出同等的故障。傳感器電流比較小,一般不用懷疑。覺的主要問題在輸入端。
雨天神
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 159 點
下載積分: 392 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2011-11-29
最后登錄: 2024-12-03
查看雨天神的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2016-06-12 09:22
開關電源是OMRON的,S8FC系列,也沒有看到有明顯的燒壞。有一個情況是這樣的,上次同事去更換開關電源時,說客戶那電壓有點低,三相電壓,設備自動運行后,電壓只有370V,開關電源的輸入電源是取其中一相,會不會跟這有關系。還有就是,這條線,還燒過兩個變頻器(1.5KW帶750W電機),燒的情況是這樣,有一次是客戶那放假停機后,等上班再開關時,變頻器就開不起來了(有一次開關電源和這次一起壞,沒了輸出),聽客戶說,有時,時不時的報過電流報警。有一次是,多次報警報警復位變頻器后,就壞了。我想是不是跟這些都有關系??
qwe123456
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 92 點
下載積分: 519 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2016-06-12
最后登錄: 2016-07-19
查看qwe123456的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2016-06-12 09:35
短路   或者壞了   我覺得不貴的話  可以換一個   那樣比較好點
qwe123456
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 92 點
下載積分: 519 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2016-06-12
最后登錄: 2016-07-19
查看qwe123456的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2016-06-12 09:37
  應該燒壞了    我建議換一個   有可能用電器開的太多   開關受不了
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2016-06-12 11:02
檢查一下諧波吧,電源質量可能不好。
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 7913 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-12-04
查看最近一天希望的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2016-06-12 12:53
既來找不到故障所在就再加一個相同的開關電源。把負載平分給這兩個電源,看還燒不燒!
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 493 個
工控威望: 10025 點
下載積分: 9375 分
在線時間: 649(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2024-12-23
查看711022027的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2016-06-12 13:12
開關電源輸出是有保護的,應該是輸入電源問題,可以加一個380V變220V的隔離變壓器。
樓主留言:
下次再壞的話,可以試試。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(清清小) 覺得這個方法可以試
    南郭先生
    自動化成就工業之美
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 524 個
    工控威望: 2634 點
    下載積分: 3976 分
    在線時間: 1118(小時)
    注冊時間: 2011-09-22
    最后登錄: 2021-09-26
    查看南郭先生的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2016-06-12 13:53
    臺灣日本設備-一般會加個變壓器
    shuangyu
    工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 344 個
    工控威望: 891 點
    下載積分: 1083 分
    在線時間: 115(小時)
    注冊時間: 2009-08-04
    最后登錄: 2024-07-12
    查看shuangyu的 主題 / 回貼
    22樓  發表于: 2016-06-12 16:33
    N線是否松動?
    樓主留言:
    這也有關系?到時候就客戶擰緊看看。
    雨天神
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 35 個
    工控威望: 159 點
    下載積分: 392 分
    在線時間: 56(小時)
    注冊時間: 2011-11-29
    最后登錄: 2024-12-03
    查看雨天神的 主題 / 回貼
    23樓  發表于: 2016-06-13 08:44
    現在新的換上去一個多星期了,還正常,就不知到哪天 估計又會壞,呵呵。