西門子200模擬量控制變頻器,應該如何設置呢?在程序里面寫入數字量12800到AQW0,去控制變頻器的AI輸入端,為什么變頻器控制面板上顯示的頻率不對呢,應該是20HZ,但顯示的確是20.70HZ,是怎么回事呢,是不是變頻器還要設置什么與模擬量有關的參數啊?現在是已經寫進去了,但顯示的不對!
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1740 點
下載積分: 7558 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-23
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-08 09:22
浮點數都有精度問題,變頻器接受到的PLC模擬信號還有個衰減干擾問題。
吉圓電氣 QQ751673698