sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zjdzhm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 131 點
下載積分: 859 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2013-11-01
最后登錄: 2024-09-04
查看zjdzhm的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-05 19:20
本廠有一臺250KW的球磨電機今天啟動時忽然發出嘯叫聲,聽電機軸承聲音沒有異響,測量電流三相分別是,380A,480A,580A,啟動柜是變頻啟動,懷疑是柜子輸出電壓不平衡,換另一臺啟動柜還是一樣。請問高手們,這種情況那些原因可能引起?
瘋狂的饅頭
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 219 點
下載積分: 3484 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2016-01-08
最后登錄: 2024-07-25
查看瘋狂的饅頭的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-08 10:31
電壓輸出不平穩,會出現這個情況