sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

鬼畫符
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 101 點
下載積分: 624 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2016-05-26
最后登錄: 2019-08-03
查看鬼畫符的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-30 11:24
怎么把PLC計算出的浮點值顯示在觸摸屏上,我現在在屏上顯示出的值和PLC計算出的值差別很大,浮點運算結果在寄存器D127(高) D126(低)中,觸摸屏對應的是D126,數據類型無符號BIN32,小數點位數2,小數位自動調整。
luanzh
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 243 點
下載積分: 1008 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2007-12-12
最后登錄: 2021-02-24
查看luanzh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-24 16:11
實數運算結果在D126中,,HMI設置顯示為D126,選擇為實數就可以。顯示位數之類的,自己看HMI顯示和PLC監視的數據去比較吧,