sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

you139957
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 100 點
下載積分: 581 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2014-08-31
最后登錄: 2023-04-16
查看you139957的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-25 08:59
壓力傳感器0-40Mpa,4-20mA,plc是0-4000,D30和D40是通道的地址,
從程序上可以看出,(D200+D30)/D300/10的結果傳到D50,D50是觸摸屏上 的顯示壓力。。
為什么D300這個值是變換的。。。
我個人理解直接用D30/100的結果傳到D50就可以了,,
  求高手指點一下,程序為什么要這樣子寫,
whwanghu
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 862 點
下載積分: 37036 分
在線時間: 839(小時)
注冊時間: 2014-02-11
最后登錄: 2024-12-15
查看whwanghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-25 09:12
你m8000,DINC D300那不就是要D300變化的嗎