sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

wangyan1019
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wangyan1019的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-07 22:34
將FX5U CPU參數設置成了禁止與MELSOFT直接連接,導致PLC與電腦不能通過以太網直接連接。如何將PC于PLC通訊?試過通過GS2107 HMI透明傳輸,但是連接不上,,GX WORKS3 Version 1.015R、GT Designer3 Version 1.144A,軟件版本的問題嗎?
四海明
擅長倉儲物流項目,承接PLC 伺服 人機界面控制,QQ551
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 329 點
下載積分: 1523 分
在線時間: 217(小時)
注冊時間: 2013-04-24
最后登錄: 2024-12-06
查看四海明的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-08 11:35
觸摸屏的IP地址和PLC的IP地址設置同一網段,觸摸屏站號置2,PLC不要設置禁止與MELSOFT連接。就OK了,
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wangyan1019) 熱心助人!