sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

子童
那年我姓張
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 274 點
下載積分: 691 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2011-11-06
最后登錄: 2020-08-05
查看子童的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-07 17:01
如截圖,觸摸屏走modbus控制變頻器的,用威倫宏指令怎么寫?大俠們該出手時就出手
子童
那年我姓張
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 274 點
下載積分: 691 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2011-11-06
最后登錄: 2020-08-05
查看子童的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-08 18:03
問題已經解決,用西門子200PLC,控制變頻器地址是1,連續寫入32個位,寫入數據是16#047C,用威綸觸摸屏不用跟PLC一樣,觸摸屏控制時是50000,寫入16#047C就可以啟動變頻器了
子童
那年我姓張
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 274 點
下載積分: 691 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2011-11-06
最后登錄: 2020-08-05
查看子童的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-05-08 19:49
就是這份了
附件: 實驗觸摸屏和變頻器通訊成功MTP1.rar (12 K) 下載次數:54
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯