現在用的Q01UCPU及QD75MH2定位模塊控制2軸伺服,放大器為j4的,但是好像QD75MH2定位模塊不支持j4,現在需要在放大器參數里降級成j3,請問如何弄,在線等,各位大神
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31356 分
在線時間: 1860(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-12-24
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-04 12:18
USB線連接到驅動器后,開始-----MELSOFT------MR Configurator 2------MR-J4(W)-B 模式更改------J3兼容模式