sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

qq791569514
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1100 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2013-09-07
最后登錄: 2022-03-24
查看qq791569514的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-28 20:56
各位師傅幫忙看下這圖有沒有錯誤  那個歐姆龍的中間繼電器的線圈是220V的  請問這樣連接會不會把輔助觸點KA1-1和2-1燒掉嗎????  各位師傅幫忙解答下,
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-28 21:32
  不知道樓主是做什么行業?觸點只是帶指示燈怎么燒掉呢。
  只要N線和L線沒有短路,上面的線不用看,怎么接沒事,最多電路不通而已。
  這個電路不知道做什么用的?如果單是做指示的話,KA2可以去掉。KA1帶有常閉點,
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(qq791569514) 熱心助人!
  • 二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/