          求助各位高手,FX3U編程口被觸摸屏占用了,想監控程序每次都拔編程口換來換去,不方便,用觸摸屏穿透監控反應很慢,我買了一塊FX3U232 BD通信板監控程序,電腦用USB轉232 端口已驅動好,硬件接線    2接3       3接2      5接5       問題是怎么樣都通信不上,求助大家指點
                                                                                                                                                                                                                                謝謝!
wushuxin
交流是獲取經驗的途徑,經驗總結是人生財富的累加
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 258 個
工控威望: 2856 點
下載積分: 27132 分
在線時間: 751(小時)
注冊時間: 2007-10-13
最后登錄: 2024-12-16
查看wushuxin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-28 08:17
你要檢查一下你的PLC參數設置,具體是:PLC參數-PLC系統(2)-CH1,‘通信設置操作’前面不能打勾的,用擴展232、422BD與電腦通信都是不要勾選的,我記得以前是這樣操作的,再把這參數和程序同時寫入PLC,斷電再試。